“특수밀폐 연구시설 공조시스템 개선을 통한 에너지 저감화 방안 연구”는 특수밀폐
연구시설용 전외기 방식에 의한 공조시스템에서의 과도한 유틸리티 비용 절감과 효율적
에너지 사용 방안 마련을 위한 공조시스템의 개선에 관한 것으로, 본 모델에서는 생물학
적 안정성의 확보 하에 에너지절약을 위한 기기 및 시스템 구성과 컴팩트화에 의한 경제
성 분석을 위한 합리적 공조시스템 개발연구를 그 목적으로 하였다.
연구 수행은 특수밀폐 연구시설용 급배기 공기환류 시스템 및 공조설비 설치기준에 대
한 관련 문헌조사 및 연구를 통하여 BL3급 연구시설의 배기 공기환류 시스템의 에너지
절약에 대한 현재 연구단계와 적용 가능성 등을 살펴보았으며, 생물학적 안전성 하에서의
경제적 공조시스템 구성은 검증용 공기환류 시스템을 설계, 제작하여 그 실효성을 실험을
통하여 알아보았다.
문헌조사를 통한 연구수행 결과, 국내의 경우 BL3 연구시험시설의 경우 에너지 절약을
고려한 공기환류 시스템의 설계 및 관련 연구는 전무한 실정이며, 국외의 경우도 BL3 연
구시험시설에서의 에너지 절약에 대한 연구는 진행 중이나 급배기 공기환류 시스템에 대
한 직접적인 연구는 진행되지 않고 있다.
또한 환류에 의한 에너지 절감량은 계산 등을 통하여 볼 때 급배기 공기환류 시스템에
서의 에너지 절약량이 상당히 큰 것으로 나타났으며, 이를 검증하기 위해 검증시험장치를
통해 급배기 환류 시스템에서 HEPA필터를 다중으로 구성, 교차오염방지의 가능성, 장기
과부하시험 그리고 BI시험을 통하여 확인하였다. 본 연구의 시도는 기존의 BL3 시험설비
및 공조 시스템의 단순 적용에서 벋어나 생물학적 안정성 확보 및 에너지 절약적 측면에
서 새로운 공조 시스템 구성을 시도해본다는 측면에서 학술적, 기술적 접근가치가 있다고
판단되며, 향후 국내연구의 기초연구 자료가 될 것으로 사료된다.